Problema con LG 3000 Frío calor evaporador no circula el gas
Hola!!! Tengo 1 problema con 1 Split L G 3000 Frigorías frío/calor.
Es nuevo, funciono durante (6) meses. Dando Calor.
Cuando lo pasamos a frío, dejo de funcionar dando frío o calor.
Tengo la carga de gas completa.
En calor tiene de presión 65 libras.
En Frío tiene de presión 35 libras.
LO que observo, es que no circula en el evaporador. El gas, desde el compresor pasa por la cañeria en el modo Calor desde la
válvula de (3) vias hasta el evaporador. en la entrada del mismo. Pero no circula por el evaporador.
Y en modo Frío del mismo modo llega el Frío hasta las entrada del evaporador pero no circula.
Me dijeron que puede ser un tapon de Aceite.
Uds. que opinan????
Cual es el procedimiento, que debería realizar para solucionar este inconveniente que por 1era vez me ocurre.
Saludos, Jose maria


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Lun Dic 05, 2016 7:59 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado

Registrado: Mié Abr 08, 2015 2:55 pm
Mensajes: 47
Ubicación: Villa de Mayo
Ciudad: Villa de Mayo
Level: 5
HP: 0 / 81
0 / 81
MP: 38 / 38
38 / 38
EXP: 47 / 51
47 / 51
Tal parece que la válvula de 3 vías no opera correctamente, porque si en modo calor, el equipo funciona correctamente, entonces el gas hace su recorrido pre establecido.
Si no opera bien en el otro modo, es la válvula, que no permite el correcto pasaje de gas a su través, para completar el ciclo de frío.

A grosso modo. Dale unos golpecitos, por ahí esté atascada. O sino, toca cambiar válvula.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Dic 06, 2016 8:19 am 
Desconectado
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Registrado: Lun Dic 05, 2016 4:29 pm
Mensajes: 3
Ciudad: Miramar Pcia de Buenos Aires
Level: 1
HP: 0 / 18
0 / 18
MP: 8 / 8
8 / 8
EXP: 3 / 10
3 / 10
Hola Charly, buen dia mira le hice un barrido de Nitrogeno al Evaporador,  estaba medio tapado.

Ahora, encontre que estoy medio bajo de carga de refrigerante por lo tanto lo voy a recargar igualmente le voy a dar unos palitos a la valvula de 3 vias.
Gracias por tu aporte.
Saludos cordiales.
Jose maria.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Vie Dic 09, 2016 9:28 am 
Desconectado
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Registrado: Lun Dic 05, 2016 4:29 pm
Mensajes: 3
Ciudad: Miramar Pcia de Buenos Aires
Level: 1
HP: 0 / 18
0 / 18
MP: 8 / 8
8 / 8
EXP: 3 / 10
3 / 10
"SOLUCION DE LG 3000" FRIO CALO CON EVAPORADOR TAPADO

Fue tapado seguramente por: Una Gota de Aceite levantada por el Compresor

Barrido de Nitrógeno al evaporador.
Lubricar con 1 toque de R22 a la cañería.
Recarga de 410A según necesidades del equipo.
Verificar de acuerdo a indicaciones de Fabrica el Amperaje.

Y poner en funcionamiento.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 4 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen