Todos los comentarios y opiniones expresadas por los usuarios en los foros son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Tecnicosaurios.com no acepta ningún tipo de responsabilidad por los comentarios de los usuarios en los foros que son de índole pública, ni por las consecuencias de utilizar la información recogida en los mismos. Está absolutamente prohibido por Reglamento General de Tecnicosaurios.com, la publicación de contenidos protegidos por las leyes de copyright sin mediar la autorización de los dueños de dicha propiedad intelectual.
Copyright 2008-2015 Todos los derechos reservados



Nuevo tema Responder al tema  [ 2 mensajes ] 
Autor Mensaje
NotaPublicado: Vie Jun 18, 2010 9:35 pm 
Desconectado
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Registrado: Vie Jun 18, 2010 9:08 pm
Mensajes: 1
Ciudad: Maracay-Venezuela
Level: 1
HP: 0 / 18
0 / 18
MP: 8 / 8
8 / 8
EXP: 1 / 10
1 / 10
Bueno amigos, espero esten bien y que me puedan ayudar con mi problema..
les cuento que estoy reparando un aire acondicionado split de la marca antes mencionada, cuya falla es que luego de habber cambiado el sensor de temperatura en varias oportunidades.. enciende y tarda solo un par de minutos luego se apaga, manteniendose en esa secuencia todo el tiempo.. quisiera saber que puedo hacer para que esto deje de suceder, ah y en el display me marca 14° los cuales son falsos porque no alcansa a enfriar nunca..

Muchas gracias, espero me puedan ayudar..


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Sab Sep 25, 2010 5:07 pm 
Desconectado
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Registrado: Sab Sep 25, 2010 1:28 pm
Mensajes: 7
Ciudad: Avellaneda
Level: 1
HP: 0 / 18
0 / 18
MP: 8 / 8
8 / 8
EXP: 7 / 10
7 / 10
Estimado te hago una consulta sobre tu problema, lo que enciende y apaga es la unidad condensadora o la evaporadora?
en caso de que sea la condensadora el problema podria pasar por que el equipo tenga poco gas, algunos modelos vienen con presostatos de reposicion automatica, cuando un aire se prende tarda aproximadamente 2´ en que entre en regimen y las presiones se normalicen, si le faltara un poco de gas el presostato actuaria, si es de reposicion automatica cuando el equipo se apaga las presiones se equilibran sacandolo de esta situacion, una ves transcurrido el tiempo de seguridad arrancaria nuevamente realizando el mismo problema


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 2 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen