Fecha actual Vie Mar 29, 2024 1:54 am

Todos los horarios son UTC - 3 horas



Reglas del Foro


Todos los comentarios y opiniones expresadas por los usuarios en los foros son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Tecnicosaurios.com no acepta ningún tipo de responsabilidad por los comentarios de los usuarios en los foros que son de índole pública, ni por las consecuencias de utilizar la información recogida en los mismos. Está absolutamente prohibido por Reglamento General de Tecnicosaurios.com, la publicación de contenidos protegidos por las leyes de copyright sin mediar la autorización de los dueños de dicha propiedad intelectual.
Copyright 2008-2009 Todos los derechos reservados-
Tecnicosaurios.com es una marca registrada de Tres Provincias SH



Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 20 mensajes ] 
Autor Mensaje
NotaPublicado: Dom Dic 01, 2013 4:19 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Ago 15, 2010 8:58 pm
Mensajes: 126
Ubicación: Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires - Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 126 / 142
126 / 142
Hola Amigos, estoy reparando una máquina industrial que tiene un contactor trifásico que acciona un motor. Este contactor se acciona a traves de una bobina que se alimenta con 24 V, el caso es que las bobinas se queman por recibir picos de tensión. He medido la tensión y hay saltos que no sé porqué se produce, todos los componentes de la fuentes están en orden y alimenta otros dos contactores que no presentan problemas. Quiero saber si hay una manera de limitar esos 24 V y si alguien posee un circuito para construir este limitador. Desde ya muchas gracias a todos...Juanjo


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Dom Dic 01, 2013 5:31 pm 
Desconectado
Administrador del Sitio
Administrador del Sitio
Avatar de Usuario

Registrado: Mar Jun 15, 2010 4:03 pm
Mensajes: 11157
Ciudad: Huinca Renancó-Cba-Argentina
Pais: Argentina
Level: 67
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
MP: 11506 / 11506
11506 / 11506
EXP: 11157 / 11522
11157 / 11522
¿La bobina se alimenta con CA o CC?
Lo indicado es resolver el problema de sobre tensión en la fuente de 24v y no parchear sobre la bobina.
Para absorver picos de tensión puedes usar varistores con tensión de disparo de 25v.

_________________
¿Porqué la luna se vé más grande en el horizonte?


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Dom Dic 01, 2013 6:21 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Ago 15, 2010 8:58 pm
Mensajes: 126
Ubicación: Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires - Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 126 / 142
126 / 142
La bobina recibe 24V-CC que la entrega una fuente switching y que también alimenta otros contactores. La alimentación a esta bobina viene desde el PLC a traves de un relé y no entiendo porque se origina la variación de voltaje que quema la bobina del contactor. Por eso le quiero poner un limitador de corriente y a otra cosa...


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Dom Dic 01, 2013 8:33 pm 
Desconectado
Admin Tecnicosaurios
Admin Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Lun Dic 15, 2008 11:14 pm
Mensajes: 9570
Ciudad: Azul-Bs. As.- Argentina
Level: 64
HP: 3524 / 20734
3524 / 20734
MP: 9899 / 9899
9899 / 9899
EXP: 9570 / 9999
9570 / 9999
A ver si entiendo:

-Ese contactor se alimenta desde una fuente que funciona bien si dudas.
-Otros contactores se alimentan desde la misma fuente y no se queman. Eso confirma que la fuente funciona bien.
-El control de la bobina del contactor se hace a través del relé interno del PLC. Y sabemos que un relé es un interruptor comandado por un electroimán. Y que los contactos de un relé no elevan la tensión, simplemente establecen o cortan un circuito.

Por supuesto que se produce un pico de tensión durante la apertura del circuito, cuando se abren los contactos del relé y se corta la corriente circulante por la bobina del contactor. Ese pico podría disminuír la vida útil de los contactos del relé del PLC. Para limitar esa sobretensión por (L*di/dt) puede agregarse un diodo "Freewheel" ó una red "Snubber" ó un VDR.

Pero difícilmente esa sobretensión transitoria pueda dañar a la bobina del contactor. Otra cosa debe estar pasando que no estés notando. Y limitar la corriente sin conocer la causa del problema, puede ser la peor de las soluciones...


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Dom Dic 01, 2013 9:44 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Ago 15, 2010 8:58 pm
Mensajes: 126
Ubicación: Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires - Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 126 / 142
126 / 142
HOla Pabloso, deber ser como decís se produce un pico al abrir el relé, y está el tema de como poder amortiguar esa tensión que sobrecarga la bobina del contactor. La última bobina que se quemó era de un contactor Siemens que se supone deber ser bueno...En definitiva, me aconsejás un diodo Freewhel? Eso va en serie con la bobina ó en paralelo?...gracias por la asistencia...Juanjo


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Dom Dic 01, 2013 9:56 pm 
Desconectado
Admin Tecnicosaurios
Admin Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Lun Dic 15, 2008 11:14 pm
Mensajes: 9570
Ciudad: Azul-Bs. As.- Argentina
Level: 64
HP: 3524 / 20734
3524 / 20734
MP: 9899 / 9899
9899 / 9899
EXP: 9570 / 9999
9570 / 9999
Puede ser un diodo freewheel, en ese caso va en paralelo a la bobina y conectado en inversa (El cátodo se conecta al borne de la bobina que reciba positivo). Puede ser un UF5408.
También puede ser un amortiguador Snubber RC. Si bien habría que calcularlo, una opción sería una resistencia de 47 a 100 Ohms un Vatio en serie con un capacitor de 0,1 ó 0.22uF y 400V, todo eso en paralelo a la bobina.
Otra opción es un varistor VDR de por menos diez voltios más que la alimentación (digamos uno de 47 Volt 14mm que se consiguen), también en paralelo a la bobina.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Lun Dic 02, 2013 12:18 am 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Ago 15, 2010 8:58 pm
Mensajes: 126
Ubicación: Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires - Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 126 / 142
126 / 142
Gracias por la asistencia Pabloso, voy a probar con el diodo ó el Snubber y comentaré como va la cuestión. Gracias...Juanjo


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Lun Dic 02, 2013 11:07 am 
Desconectado
Administrador del Sitio
Administrador del Sitio
Avatar de Usuario

Registrado: Mar Jun 15, 2010 4:03 pm
Mensajes: 11157
Ciudad: Huinca Renancó-Cba-Argentina
Pais: Argentina
Level: 67
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
MP: 11506 / 11506
11506 / 11506
EXP: 11157 / 11522
11157 / 11522
A ver si entiendo la situación.
Lo que se quema ¿es la bobina o el driver (transistor o IC) que la comanda?
Si lo que se quema es el driver entoces es válida la solución que propone Pabloso, pero si se quema la bobina entonces estoy dudando que se resuelva con un filtro de pico inverso.

_________________
¿Porqué la luna se vé más grande en el horizonte?


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Lun Dic 02, 2013 1:48 pm 
Desconectado
Usuario Habitual
Usuario Habitual

Registrado: Jue May 30, 2013 9:39 pm
Mensajes: 19
Ciudad: San Nicolas, Argentina
Level: 3
HP: 0 / 44
0 / 44
MP: 21 / 21
21 / 21
EXP: 19 / 27
19 / 27
Disculpen que me enganche ahora. Me parece que el problema esta en que la bobina del contactor es de 24VCA. En párrafos anteriores se comenta que la bobina del contactor "recibe" 24VCC. Yo revisaría primero si en la etiqueta del contactor dice 24VCC.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Lun Dic 02, 2013 2:07 pm 
Desconectado
Admin Tecnicosaurios
Admin Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Lun Dic 15, 2008 11:14 pm
Mensajes: 9570
Ciudad: Azul-Bs. As.- Argentina
Level: 64
HP: 3524 / 20734
3524 / 20734
MP: 9899 / 9899
9899 / 9899
EXP: 9570 / 9999
9570 / 9999
Sí, estamos asumiendo que todos los datos y comentarios fueron verificados, y que no hay dudas sobre la elección de los componentes.
Por eso suponemos que el contactor es el apropiado, que el sistema está bien diseñado, que si algún componente fué reemplazado se lo cambió por uno compatible, etc...
Y también damos por cierto que "el caso es que las bobinas se queman por recibir picos de tensión" (sic), porque el mismo usuario no deja lugar a dudas.
Otra cosa sería si dudase...


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Lun Dic 02, 2013 2:28 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Ago 15, 2010 8:58 pm
Mensajes: 126
Ubicación: Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires - Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 126 / 142
126 / 142
Hola Amigos, gracias por la asistencia. Se cambiaron hasta ahora 3 contactores de distintas marcas y se han tenido en cuenta el voltaje de 24VCC - 50/60 Hz. Inclusive se ha tenido en cuenta las características de los otros 3 contactores que están funcionando en óptimas condiciones y que reciben tensión de la misma fuente. Estoy realmente desorientado porque lo que acciona éste contactor es un relé ubicado en el PLC que lo comanda. Ese relé recibe la tensión de la fuente que va para los otros contactores. Yo me puse a medir con el tester y con un carga de lámparas (2 de 12V - 55W en serie) y cada vez que accionaba el relé la tensión tenía picos de hasta 40V. Supongo en el largo del trabajo esto hacia recalentar la bobina y la quemaba. Realmente la bobina estaba al punto de incendio, tal es así que la carcaza estaba derretida. El último contactor que pusimo era de marca Siemens que se supone es de primerísima calidad y duró 10 horas de trabajo contínuo. Bueno, voy a probar alguno de los consejos que medejaron Uds. y después comento...Muchas gracias por el apoyo...Juanjo


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Lun Dic 02, 2013 10:47 pm 
Desconectado
Administrador del Sitio
Administrador del Sitio
Avatar de Usuario

Registrado: Mar Jun 15, 2010 4:03 pm
Mensajes: 11157
Ciudad: Huinca Renancó-Cba-Argentina
Pais: Argentina
Level: 67
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
MP: 11506 / 11506
11506 / 11506
EXP: 11157 / 11522
11157 / 11522
Si hacemos un simple ejercicio de lógica y deducción tenemos que, si hay conectados tres contactores en un mismo sitema y dos de ellos funcionan bien mientras el tercero se le quema la bobina sucedería entonces:

Opción 1: Los dos contactores que funcionan sin problemas no se alimentan de la misma fuente o tienen algún circuito asociado que no tiene el que quema la bobina.

Opción 2: Que el contactor que se quema, no es idéntico en características eléctricas a los dos restantes.

_________________
¿Porqué la luna se vé más grande en el horizonte?


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Dic 03, 2013 1:23 pm 
Desconectado
Usuario Habitual
Usuario Habitual

Registrado: Jue May 30, 2013 9:39 pm
Mensajes: 19
Ciudad: San Nicolas, Argentina
Level: 3
HP: 0 / 44
0 / 44
MP: 21 / 21
21 / 21
EXP: 19 / 27
19 / 27
Hola juanjoseba. Sigo insistiendo que te fijes bien en la etiqueta del contactor. En el mensaje anterior pusiste "se han tenido en cuenta el voltaje de 24VCC - 50/60 Hz"; si es 24VCC no tiene que figurar 50/60 Hz, ya que es continua. Fijate si podes subir una foto de la etiqueta del contactor.


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Dic 03, 2013 1:50 pm 
Desconectado
Admin Tecnicosaurios
Admin Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Lun Dic 15, 2008 11:14 pm
Mensajes: 9570
Ciudad: Azul-Bs. As.- Argentina
Level: 64
HP: 3524 / 20734
3524 / 20734
MP: 9899 / 9899
9899 / 9899
EXP: 9570 / 9999
9570 / 9999
Leonardo Yanz escribió:
Hola juanjoseba. Sigo insistiendo que te fijes bien en la etiqueta del contactor. En el mensaje anterior pusiste "se han tenido en cuenta el voltaje de 24VCC - 50/60 Hz"; si es 24VCC no tiene que figurar 50/60 Hz, ya que es continua. Fijate si podes subir una foto de la etiqueta del contactor.


Claro, si se especifica una frecuencia de trabajo debemos suponer que es para alterna. Otro detalle es que si estuviera en idioma inglés (lo más común) debería decir VDC (contínua) ó VAC (alterna), y no VCC.

Con respecto a la sobretensión, vale aclarar que el impulso de desconexión es una senoidal amortiguada cuya frecuencia depende de la inductancia de la bobina, su resistencia y la capacidad parásita. Obviamente éstos parámetros pueden tener valores dispares, pero en todo caso es de esperar una frecuencia mínima del orden de centenares de hertz y con un gran amortiguamiento (digamos, unos tres a cinco ciclos de cierta amplitud y luego otros pulsitos más de valor insignificante).
O sea, al interrumpir la corriente de la bobina se puede producir un primer pulso de algunos centenares a pocos miles de Voltios con un período de varios milisegundos, seguido de algunos pulsos más de amplitud rápidamente decreciente.
Ése primer pulso es el que puede dañar al elemento que controla a la bobina, si ése elemento es un semiconductor. Y si fuera un contacto mecánico (relé, switch) podría acortar su vida útil por el chispeo.
Y eliminar ese pulso es la función de la propuesta red suavizadora (Snubber) ó del diodo de rueda libre (Freewheel).
Si se tratara de una bobina de gran inductancia alimentada con contínua y con poca capacidad parásita, la sobretensión instantánea podría ser de miles de Voltios, y no es descabellado que pueda provocar falla de aislación del bobinado.
Pero..
Si con carga resistiva (lámpara) se alcanzan a medir hasta 40V con voltímetro común, entonces el problema es otro. Primero tendríamos que conocer marca y modelo del contactor, y luego saber con qué instrumento has medido esa tensión (Téster común, téster con medición de picos y retención, osciloscopio, etc).


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Dic 03, 2013 4:06 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Ago 15, 2010 8:58 pm
Mensajes: 126
Ubicación: Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires - Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 126 / 142
126 / 142
Hola Amigos, subo aquí algunas imágenes para que se den una idea en donde estoy laburando.
Las imágenes corresponden a:

1-Habitáculo del tablero de conexiones
2-Vista zona de contactores y guardamotores
3-Contactor que se quemó
4-Etiqueta contactor quemado
5-Detalle voltaje y frecuencia de la bobina
6-Fuente que alimenta PLC y contactores
7-Vista del PLC, a la izquierda salidas a Solenoides y Tensión a contactores
8-Vista de las salidas a Contactores a través de Relés y Triacs a Solenoides
9-Medición de la tensión que le llega al contactor en cuestión. En escala de 50 Vcc.
10-Detalle del tester en medición de la tensión al contactor
11-Otra vista de la fuente de alimentación
12-Otra vista de Contactores y guardamotores

Espero que les sea de utilidad las imágenes para encontrale una solución a éste problema...Gracias... Juanjo

IMAGEN 1
Imagen

IMAGEN 2
Imagen

IMAGEN3
Imagen

IMAGEN 4
Imagen

IMAGEN 5
Imagen

IMAGEN 6
Imagen

IMAGEN 7
Imagen

IMAGEN 8
Imagen

IMAGEN 9
Imagen

IMAGEN 10
Imagen

IMAGEN 11
Imagen

IMAGEN 12
Imagen


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Dic 03, 2013 4:48 pm 
Desconectado
Mod global Tecnicosaurios
Mod global Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Lun May 03, 2010 6:01 pm
Mensajes: 5601
Ciudad: Fuentes - Arequito, Santa Fe
Level: 53
HP: 1256 / 11426
1256 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, yo creo al igual que el colega Leonardo que existe un problema de compatibilidad entre la fuente que alimenta los contactores y la tensión que maneja la bobina del mismo, en la imagen 5 se aprecia que la alimentación debe ser de 24Vac (Voltaje de correinte alterna) con una frecuencia de 50Hz/60Hz pero la fuente de alimentación de la imagen 11 muestra claramente que la tensión de salida es de 24Vcc (Voltaje de corriente contínua).
En ese caso cualquier contactor con bobina de alterna que conectes se va a quemar, la solución sería colocar un contacto de iguales características eléctricas pero con bobina preparada para 24V de contínua.

Recuerda que la fuente de alimentación que polariza todos los contactores es una fuente switching de 24Vcc (continua) y el contacto indica estar trabajando con una bobina de alterna, de 24V pero de alterna.

Saludos.

_________________
STI Electronica


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Dic 03, 2013 5:26 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Ago 15, 2010 8:58 pm
Mensajes: 126
Ubicación: Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires - Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 126 / 142
126 / 142
Hola Americano, que despiste el mío es tal cual como lo indicás, estoy usando un contactor AC y la tensión que recibe es CC. Yo desconozco si hay contactores para contínua, sino tendré que colocarle otro relé a éste contactor que lo maneje con VAC. Muchas gracias por la asistencia y si alguien sabe si hay contactores de VCC que me guíe por favor. Gracias...Juanjo


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Dic 03, 2013 7:39 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Ago 15, 2010 8:58 pm
Mensajes: 126
Ubicación: Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires - Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 126 / 142
126 / 142
Estuve mirando las características de los otros contactores y son AC3 ó sea creo que para alterna. Ahora otra vez estoy desorientado porque si se fijan el primer contactor en el tablero, el de la izquierda, tiene el indicador en la bornera de 24V 50/60Hz, y está funcionando lo más campante. A ver si me ayudan a deducir éste entripado...Juanjo


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Mar Dic 03, 2013 10:23 pm 
Desconectado
Admin Tecnicosaurios
Admin Tecnicosaurios
Avatar de Usuario

Registrado: Lun Dic 15, 2008 11:14 pm
Mensajes: 9570
Ciudad: Azul-Bs. As.- Argentina
Level: 64
HP: 3524 / 20734
3524 / 20734
MP: 9899 / 9899
9899 / 9899
EXP: 9570 / 9999
9570 / 9999
Según se vé en la foto, el contactor es un LC1K0910, para actuación por alterna, y que posee bobina para 24V.
El valor de la tensión de actuación puede cambiarse reemplazando la bobina, las hay desde 12Vac hasta 690Vac.
Pero si necesitas actuar el contactor con una tensión contínua, debes reemplazarlo por uno para contínua (son diferentes los circuitos magnéticos, no sólo la bobina). El equivalente para actuación con contínua de la misma marca es el modelo LP1K0910 (cambia la "C" por una "P") y vienen bobinas desde 12Vdc hasta 250Vdc.
Otra opción más realista (y barata) es intercalar un relé con bobina para 24Vcc y a través de él comandar a la bobina del contactor (la cual reemplazarás por una para 220Vca). De esa forma evitarás el uso de un transformador de 220V/24V.
Si las salidas del PLC admiten trabajar con 220V, podrías ahorrar incluso el relé intermedio (aunque no es lo más recomendable).


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
NotaPublicado: Jue Dic 19, 2013 3:41 pm 
Desconectado
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Avatar de Usuario

Registrado: Dom Ago 15, 2010 8:58 pm
Mensajes: 126
Ubicación: Buenos Aires
Ciudad: Buenos Aires - Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 126 / 142
126 / 142
Hola Amigos, bueno para darle un cierre a este post comento que la solución fué colocarle un relé externo con tensión de 24V CA, y hasta ahora todo va muy bien. En definitiva tomamos la solución como que el contactor debería ser para Corriente Continua. A todos muchas gracias, un abrazo grande...JUANJO


Arriba
 Perfil Enviar mensaje privado  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 20 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC - 3 horas


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados


No podés abrir nuevos temas en este Foro
No podés responder a temas en este Foro
No podés editar tus mensajes en este Foro
No podés borrar tus mensajes en este Foro
No podés enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
Web Button Image by Free-Web-Buttons.com v2.0 Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traducción al español argentino por xirox con la colaboración de phpBB-Es.com
Traducción actualizada por nextgen